Application au contrôle quantitatif des débitmètres électromagnétiques
Date :2024-11-06Lire :4
  Aperçu /
Avec l'augmentation du niveau d'automatisation, de nombreuses entreprises de processus de production traditionnels cherchent à automatiser et à contrôler numériquement. Parmi eux, le remplissage quantitatif (contrôle) est couramment utilisé dans les aliments et les boissons et d'autres industries, cet article est d'utiliser la fonction de sortie d'alarme du débitmètre électromagnétique pour introduire un moyen facile de contrôle quantitatif.
  / introduction à l'application /
Dans la rangée de bornes du débitmètre électromagnétique, il y a in + et al, Connectez la sortie de ces deux bornes au « bouton de démarrage» ou au « signal de commande de démarrage» (voir l'image ci - dessous), vous pouvez réaliser la synchronisation de démarrage du contrôle quantitatif.
Figure 1 interrupteur de démarrage synchrone externe
Lorsque le bouton de démarrage est cliqué, le convertisseur enregistre le « cumul actuel» et calcule le « cumul cible» à partir de la valeur quantitative pour commencer à compter.
Lorsque la valeur cible est atteinte, le signal de commande de niveau de sortie (délivré par les bornes Ah et com) peut être fixé librement en fonction des besoins de la commande réelle.
  / mode de contrôle /
  
Vous trouverez ci - dessous le schéma électrique réel des deux modes de contrôle pour référence d'application sur le terrain.
  
  1, méthode de contrôle de niveau
Si le circuit de commande quantitative externe est tel que représenté sur la figure 2, la quantification n'est pas effectuée et le couple ah com est au niveau haut; Si la valeur quantitative arrive, ah sur com saute au niveau bas.
Figure 2 mode de contrôle de niveau
  2, méthode de contrôle de relais
Si le circuit de commande quantitative externe est tel que représenté sur la figure 3, on peut utiliser le noeud normalement ouvert du relais. Quantitativement hors du temps, les transistors internes sont terminés, la bobine n'est pas alimentée, le noeud est ouvert; Si la valeur quantitative arrive, le transistor interne est passant, la bobine est alimentée et le noeud est fermé.
Figure 3 mode de commande du relais
La réalisation des fonctions ci - dessus doit garantir que la direction de mesure du débitmètre électromagnétique est la mesure directe, avec une fonction cumulative.
  / paramètres du menu /
  
Les fonctions matérielles ont été mises en œuvre, puis deux fonctions de menu étroitement liées au contrôle quantitatif ont été définies sur le débitmètre: « unités de calcul du débit» et « paramètres de contrôle quantitatif».
  1, unité de calcul du trafic
Selon les besoins, l'unité de calcul du débit peut choisir 0001m³, 0,01m³, 0,1m³, 1,0m³, 0001l, 0,01l, 0,1l, 1,0l.
  2, paramètres de contrôle quantitatifs
Ce menu permet de définir des valeurs quantitatives. Exemple: 2.000m³.
Une fois ces réglages terminés, un système de contrôle quantitatif complet et fiable peut être utilisé, ce qui réduit considérablement l'intensité de travail du personnel et améliore considérablement la fiabilité et la précision du contrôle du processus de production.
  / affichage de l'en - tête /
  
Enfin, le contenu de l'affichage sur la tête de montre dans le processus de contrôle quantitatif, appuyez sur "touche inférieure", affichage commutable à cristaux liquides vers le bas:
+ 00000 43.000m³ (cumul positif)
DL 2.000m³ (valeur quantitative)
+ 00000 45.000m³ (cumul cible)
L'exemple ci - dessus indique que l'accumulation actuelle est de 43.000m³ avec une valeur quantitative de 2.000m³, alors la valeur cible du signal de déclenchement quantitatif est de 45.000m³.